Дмитрий 777
30.11.2013, 20:44
Всем привет! Попытаюсь объяснить суть вопроса.
Подключена квартира по стандартной схеме : Первым стоит реле напряжения, после него узо, потом несколько автоматов. Подключен к одному из автоматов электрозвонок. При включении звонка выбивает реле напряжения!!!!! Не могу понять почему. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста , как с этим бороться.
Заранее благодарен!!!
Звонок и его линия в порядке?, нет ли там КЗ?
Костян челябинский
1.12.2013, 11:50
Дмитрий 777, эта ветка - вопросы профессионалОВ (а не -АМ). Профессионалы спрашивают так: дают схему, на ней все указывают, что где находится, по возможности так же и фотографии выкладывают, а другие профессионалы уже пытаются помочь. А вот так, задал вопрос и пускай местные экстрасенсов вызывают - это только чайникам позволено, да и тех поправляем постоянно.
Дмитрий 777
2.1.2014, 0:36
Всем спасибо!!! Ответ был найден- высоковольтная шпилька выключала реле при отпускании кнопки звонка, проблема была решена установкой конденсатора параллельно эл.звонка
Костян челябинский
2.1.2014, 15:19
Цитата(Дмитрий 777 @ 2.1.2014, 2:36)
Ответ был найден- высоковольтная шпилька
это что за зверь такой?
Цитата(Костян челябинский @ 2.1.2014, 14:19)
это что за зверь такой?
protector
2.1.2014, 20:05
Цитата(Костян челябинский @ 2.1.2014, 16:19)
это что за зверь такой?
Импульс очевидно. На осциллографе виден, как шпилька. В реле напряжения электроника-чует мгновенно.
Цитата(protector @ 2.1.2014, 21:05)
В реле напряжения электроника-чует мгновенно.
И это не есть гут... Вместо того, чтобы гасить короткий импульс, РН тупо отключается...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,