mcree
Здравствуйте, у меня в магазине проводка не важная, сегодня услышал треск за потолком, пошел выключил вводной автомат, затем его включил по новой и тут началось шоу из розеток искры, телевизор сгорел я все вырубил. Затем включил по новой и напряжение пропало во всем магазине. Начал исследовать РЩ ткнул индикатором на фазы все фазы приходят и уходят, но сразу обратил внимание что отходящая фаза не тухнет при отключении автомата, дальше больше на нулевой колодке тоже загорелась индикаторка, в розетке в обоих гнездах светят фазы. что это может быть?
Shturman1
обрыв нулевого провода. А вот где этот обрыв сказать на растоянии затруднительно. Может даже обрыв быть на стояке (если таков имееться). Вам электрика надо
mcree
приходящий ноль не в обрыве, я мультиметром его с фазой проверил 220 получил, я от нулевой шины отсоединял по одному проводу и смотрел на них индикацию от отвертки, половина проводов горят получается это где то в распаечной коробке фаза на ноль пробивает?
с2н5он
где то в магазине, возможно и в коробке
Shturman1
Цитата
получается это где то в распаечной коробке фаза на ноль пробивает?

Скорее всего