Цитата(Andreo @ 13.11.2013, 12:13)
Добрый день, коллеги. Такая ситуация: есть частотный преобразователь на 690 В; запитан он от понижающего трансформатора 6/0,69 кВ; с него выходит 690 В на синус фильтр и на повышающий трансформатор 0,62/6 кВ, а далее на двигатель 400 кВт. Вопрос такого рода: два трансформатора обвязаны одним контуром заземления, которому подключены нейтрали; можно ли на работающей линии привариться к этому контуру заземления? Как поведет себя частотный привод в момент сварки?
Можете смело привариваться.
1) вторичная обмотка сварочного аппарата гальванически развязана с питающей сетью.
2) контур сварочного тока имеет свою независимую цепь,
напряжение холостого хода сварочного аппарата 60...80 В.
напряжение дуги 22...25 В.
момент касания электродом свариваемой детали, напряжение на электроде стремится к нулю.