Здравствуйте.
При выполнении замеров тангенса угла диэлектрических потерь произошел пробой фазного провода (подключен от трансформатора ОЛ-1,6/10 без защиты) на землю при поднятии U испытательного до 5,5 кВ. При внешнем осмотре трансформатора никаких замечаний небыло, провод был пробит,заменили. При повторной подаче напряжения на первичку ОЛ-1,6/10 от ЛАТРА 100 В на вторичке выдавало едва 120 В. Вот думаем ,что прошел пробой изоляции обмоток в следствии прохождения по ним тока К.З. Как проверить сам трансформатор? Хотели замерить оммическое сопротивление обмоток, но нет паспортных данных на ОЛ. Что подскажите как можно ещё проверить? или хотя бы какое должно быть значение оммического сопротивления обмоток для этого трансформатора именно такой мощности? Ну очень нужно запустить установку