Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: паралельная работа трансформаторной и генераторной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Александр_*
Ситуация: городская сеть имеет питание с ПС110кВ и ТЭЦ, естественнно сети 110кВ закольцованы, что может произойти при паралели в сетях 6кВ , если ТЭЦ отделилась от системы??7
Работник
Тоже самое что и при работе с системой.
Если условиям параллельной работы трансформаторов удовлетворяют - будут работать.
А вот если один транс работал от системы, а другой от ТЭЦ и включили в паралель - тогда будет бросок уравнивающего тока, перетоки мощности со значениями завищащими от конкретной точки.
Гость
Работник,
Ситуация такая: ТП-6/0,4кВ сборные шины по ВН и НН имеют разрывы на секционниках, одна секция питается с ТЭЦ другая с ПС 110/6кВ, при параллели по низкой стороне происходит отключение 2х МВ на РП питающих обе секции. Позже выясняется, что на ТЭЦ появилась"земля" и ТЭЦ отделилась от системы из-за отключения трансформатора связи...
Работник
Почему сразу вот так нормально не написали? Пришлось додумывать за Вас. Т.е. было как я предположил.
МВ сразу отключились? По поводу земли не скажу. Вероятно она появилась ранее и в процесе поиска поврежденного участка, ТЭЦ отключили от системы. Наверно Вы это и имеете в ввиду.
МВ отключились из-за броска тока по указанным выше причинам.
Гость
Работник,
Да МВ сразу отключились - на ТП ПК на тр-ры перекрыло, а ТП только после реконструкции...
надо как-то грамотно письно на Тэц составить, по поводу своевременной информации.... есть идеи?
Работник
Ну это Вы махнули. Чтобы ТЭЦ каждого абонента оповещали о своих переключениях. Если по тех условиям или еще где, предусмотренна параллельная работа - еще можно требовать что-то с ТЭЦ. Иначе, сами звоните диспетчеру перед переключениями. Была недавно подобная тема на форуме - можно в паралель включить или нет. Тогда говорили о том, чтобы как раз узнать в сетях (ТЭЦ) можно ли, и уведомить о своем решении. Чтобы они тоже имелли ввиду.
Гость
Работник,
Если я при каждом переключении буду звонить диспетчеру ТЭЦ у него времени небудет свою работу выполнять)))
Речь идет о предупреждении при отделении от системы, с ТЭЦ на город идет 12 фидеров и большинство это центр города, социально-значимые потребители, ТНС и прочее
Находясь ТЭЦ в системе нормально переключаемся как в сети 6 так и 0,4кВ
Работник
Тогда да, исходя из Ваших "местных условий", могут согласиться. А в письме расписывать подробно нет смысла. Напишите и сами.
Гость_Сергей ДД_*
Цитата(Гость @ 12.11.2013, 15:27) *
Работник,
Если я при каждом переключении буду звонить диспетчеру ТЭЦ у него времени небудет свою работу выполнять)))
Речь идет о предупреждении при отделении от системы, с ТЭЦ на город идет 12 фидеров и большинство это центр города, социально-значимые потребители, ТНС и прочее
Находясь ТЭЦ в системе нормально переключаемся как в сети 6 так и 0,4кВ

Включение на параллельную работу всегда надо согласовывать с вышестоящим диспетчером, в чьем управлении или ведении питающие линии, если нет системной автоматики(а откуда она там). В противном случае, то что вы написали и повреждения могут стать для вас нормой, причем виновны скорее всего будете вы.

Переключайтесь с погашением, если не хотите ДИС беспокоить. icon_smile.gif . Писали же, что все до случая, у вас он случился.
Гость_Сергей ДД_*
Вряд ли вас всегда будут вовремя предупреждать. icon_smile.gif Хоть обпишитесь письмами, особенно в аварийных ситуациях.
Гость_Сергей ДД_*
Цитата(Гость_Александр_* @ 12.11.2013, 9:51) *
Ситуация: городская сеть имеет питание с ПС110кВ и ТЭЦ, естественнно сети 110кВ закольцованы, что может произойти при паралели в сетях 6кВ , если ТЭЦ отделилась от системы??7

Короткое, вы не сможете запараллелить сеть и ТЭЦ, по 6 кВ на своей ТП. Что и произошло, читая выше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.