На предмет чего осматривается электроустановка (например ТП 35/10 кВ)? И как часто он проводиться электротехническим персоналом?
Гость сочувствующий
Цитата(Nomatter @ 9.11.2013, 15:46) *
На предмет чего осматривается электроустановка (например ТП 35/10 кВ)? И как часто он проводиться электротехническим персоналом?

На предмет визуального выявления дефектов и неисправностей. А как часто - ищите в ПТЭЭП и других НД.
moshkarow
периодичность осмотра устанавливается руководством предприятия.
подстанция с постоянным дежурным персоналом ?
если без то ОВБ осмотр раз в месяц .
с2н5он
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2013, 20:56) *
ищите в ПТЭЭП

Вероятнее всего ПТЭЭС
5.4.15. Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован:

на объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 1 сут; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц;

на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц;

в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 10.11.2013, 10:42) *
Вероятнее всего ПТЭЭС....

Для примера ТС по ПС Вы правы на все 100%! Просто отвечая на воросы, стараюсь что бы человек сам ещё покопался в нормативке, указал "...и других НД". Будет искать - в процессе поиска найдёт массу полезных знаний!