Доброго времени суток. Есть здание, административно-бытовое. Система распред сети выглядит так: ГРЩ->ЩСМ->ЩСЭ->потребитель. Т.е. от ГРЩ отходит несколько ЩСМ, от каждого ЩСМ несколько ЩСЭ и т.д.
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети. Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети? и как высчитывать номиналы автоматов в ГРЩ?
Pantryk
По какому пункту хотите ввести 0,2? На розеточные сети? Это только на розетки, которые не предназначены для подключения конкретного технологического оборудования. Если ставите розетку например для компьютера, то ее нагрузка считается с коэффициентами по табл.6.7. Коэффициенты вводите для распределительных линий и выше в зависимости от количества оборудования которое питается через данную линию.
Олега
Цитата(belok5 @ 1.11.2013, 8:22) *
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети.

Как для групповой.

Цитата(belok5 @ 1.11.2013, 8:22) *
Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети

Для всех участков распределительной сети - от ГРЩ до групповых. В СП ошиблись, есть определения питающей , распределительной и групповой сети.