Цитата(Volt380 @ 28.10.2013, 19:51)

вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..
При перегорании предохранителя на ТП:
При соединении обмоток звезда - звезда с нулем, как на большинстве ТП 10/0,4 кВ. Две фазы остаются на третьей 80-100 Вольт. И напряжение может на двух здоровых немного выше нормального. Это под бытовой нагрузкой. Более точные данные зависят от конкретных условий и нагрузки. Чисто из практики. На холостом ходу, данные разнятся, толи от замера разными приборами, толи от разных по мощности ТП, то ли от квалификации монтеров. Не заморачиваемся, перекос - проверка предохранителей осмотр ТП.
А при обрыве провода в линии 10 кВ возможен вариант описанный выше, но может и другая лабуда вылезти - как провод ляжет.

. Если оборванный конец ВЛ висит в воздухе со стороны питающей ПС, то и землю не показывает.