Привет всем. По высокой нам отключили временно (на 2 часа) 10 кВ.
Мы должны запитаться от собственной ДЭС.
Вопрос: необходимо ли отключать разъединитель, или достаточно по низкой рубильником сделать видимый разрыв.
ИМХО разъединитель нужно отключать, но у нас такая ситуация, что при включении его обратно один нож плохо входит на место (однажды пришлось одному электрику лезть на столб при подключенной 10 кВ и штангой с перчатками загонять этот нож на место всё получилось аккуратно, понятно что так нельзя. но вот так .......
И вот поэтому энергетик говорит не трогайте разъединитель, а только по низкой сделайте видимый разрыв, ну мы в общем так и сделали.
Хотелось бы почитать НД по этому поводу. где это регламентируется.
с2н5он
Достаточно по 0,4 разрыв, что прописывается в инструкции по работе ДЭС, согласованной с сетями