smana1
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
Мечта электрика
Цитата(smana1)
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

Если речь идет про обычную квартиру то на вводе ставится УЗО на 30ма. Номинальный ток на ступень выше чем у входного автомата.
"Влад"ик"
Цитата
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

А в ПУЭ его и нет!!! Это же книга!!! Там про него только написано!!! Например: "1.7.50. … Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."
Есть и еще – поищи. А смотреть надо в квартирном щитке: том оно может быть. А может и не быть.
Влад
andrey357
Цитата
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.

В цепи.
Цитата
А в ПУЭ его и нет!!! Это же книга!!! Там про него только написано!!! Например: "1.7.50. … Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."  
Есть и еще – поищи. А смотреть надо в квартирном щитке: том оно может быть. А может и не быть

А не прбовали смотреть исполнительную схему?.
А по большому счету -ставьте хоть на стену.
Юра_проектировщик
УЗО ставится во многих случаях, как то, например, на розеточную группу, на рекламное освещение и прочее... смотря что у тебя за объект... смотри различные ГОСТы и СНиПы...
Pastor
Я тоже с этим столкнулся недавно.
Ведь УЗО ставить необязательно? Это применяется как дополнительная мера, так ведь?
Flash
Pastor
Совершенно верно (шоб самому спать было спокойней).
Феодор
Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО. icon_smile.gif
Mephisto
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует только в Беларуси)

Е.3 Применение УЗО является обязательным:
— если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания;
— для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
— для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ;
— для систем электрообогрева полов;
— для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий.
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сда-ваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами.
Е.4 Рекомендуется установка УЗО для:
— электронагревательных кабелей, монтируемых в земле и на открытых пространствах;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагре-ватели в квартирах, коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках;
— в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника);
— групповых линий, питающих демонстрационные стенды;
— сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.
Е.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативно-техническими документами.
Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильни-ки, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно под-ключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудо-вание весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и на-личия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отклю-чение которых может привести к опасным последствиям — созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п.
Sergey spb
А подскажите как рассчитать какое узо ставить? Понятно , что 0,3 ма ....Они ведь тоже разного номинала как и автоматы ? Как грамотно это рассчитать?? Так же смотрю мнения расходятся где его ставить, перед или после...? Всё таки где правильнее если смотреть от вводного автомата?? Вот в новых квартирах узо по моему ставят совершенно “от балды” допустим на какую то группу стоит автомат на 16 а узо на 32, а в квартире ниже этажом на эту же группу автомат 16 а узо 25?! Или может это не очень принципиально??
Феодор
А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни решение.

Номинал обычно ставится на шаг выше, чем автомат на той же линии. Если УЗО поставили на 32 А с автоматом 16 А - наверно под рукой УЗО на 25 А не было, а сроки поджимали. Больше - не меньше.

Я придерживаюсь мнения, что УЗО должно быть как можно раньше в цепи, для защиты проводов внутри щитка. Но это не очень принципиально.
Mephisto
Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е
Е.8 Суммарная величина тока утечки с учётом присоединяемых стационарных и переносных электро-приёмников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсут-ствии данных о токах yтечки электроприёмников её следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока на-грузки, а ток утечки сети — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Е.9 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки.
Е.10 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Е.11 По наличию расцепителей УЗО изготавливаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматиче-ским выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

Вопросы применения УЗО оговариваются в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Приложение А.
Mephisto
Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е

Е.18 Для групповых линий электроприемников, указанных в Е.З и Е.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными то-ками утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.
В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА.
Е.19 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА.
Л.Ю.К.
применение УЗО нормируется в первую очередь новыми разделами ПУЭ 7-го издания: п.7.1.50...Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.;п.1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1кВ переменного тока от источника с изолирова
Л.Ю.К.
нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применен
Л.Ю.К.
УЗО с номинальным отключающим диф.током не более 30мА.:п.1.7.80....В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.;п.1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1кВ от источника с глухозаз
Л.Ю.К.
нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали(системаТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть
Л.Ю.К.
соблюдено условие: Ra*Ia=50В, где Ia-ток срабатывания защитного устройства;Ra-суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников-заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.;п.1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не бол
Л.Ю.К.
icon_biggrin.gif 20А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.;
Л.Ю.К.
п.1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении...должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.;п.1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный
Л.Ю.К.
ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.;п.6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено...защитное отключение линии при токе утечки до 30мА.;
Л.Ю.К.
п.6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и тому подобное, наружной световой рекламы, и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.;п.6.4.18. Установки световой рекламы, архит
Л.Ю.К.
освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям-распределительным или от сети зданий. ... Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки(УЗО).;п.7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11.;
Л.Ю.К.
п.7.1.50. ... Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.;п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным токп срабатывания не более 30мА. Допускаетс
Л.Ю.К.
присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели(предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.;п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящ
Л.Ю.К.
вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.;п.7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключение пожарной сигнализации и т.п.).;В соответствии с действующими стандартами применение УЗО:_для групповых линий,
Л.Ю.К.
_для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки(ГОСТ Р 50571.8-94);_для мобильных(инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом)(ГОСТ Р 50669-94);_для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений(ГОСТ Р 50571.11-96);_для защиты штепсельных розеток строительных площадок(ГОСТ Р 50571.23-2000);_для защиты от пожара(ГОСТ Р 50571.17-2000)
Южный
У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка новая три года в эксплуатации, на этажном щитке по соседним квартирам стоят выключатели УЗО и групповые автоматы по фазным проводам, а на мою квартиру установлен простой двухполюсный АВ на 25 Ампер и также на фазах по 16 Ампер, все опломбировано, это нормальный монтаж щитка, или нет? Стал вопрос установки бойлера в ванной, я думал квартира будет под защитой УЗО, а заглянул в щиток, а там такое. Скажите, ведь кто то монтировал этот щиток, и кто то опломбировал, почему такая разница в монтаже между квартирами?
Работник
У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили тем что было. Поставте УЗО на водонагреватель. Как правило, сейчас водонагреватели идут со встроенным УЗО. Уточните при покупки.
Это как проще. Можно конечно заняться и заменной автоматов на узо, но не стоит того.
Южный
Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогрейку не знал, что там встроенное может стоять, буду смотреть при покупке.
salikc
Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) *
почему такая разница в монтаже между квартирами?

что было то и поставили,вы как здрасти как будто в германии живете

машинист
Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру: практически этот вопрос всех и интерисует -на входе до или после счётчика в зависимости где он установлен :
-ставлю входной автомат на 25-40А в зависимости от проводки
-устанавливаю обязательно реле напряжения по току не меньше входного автомата
-после него УЗО также не меньше входного автомата,дело в том что большая часть УЗО на рынке -электронные и они не расщитаны на повышеное и пониженое напряжение -их стоимость ниже порой в разы и не хуже качество
-после него рекомендую устанавливать автоматы меньшей мощности в зависимости от разводки (освещение,розетки,бойлер или стиралка )
arakl
Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) *
Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру: практически этот вопрос всех и -

1. Отдельно на ванную обязательно - 10 мА.
2. Кухня - 20 мА.
3. На розеточную группу другие помещение - 20 мА.
savelij®
arakl, то что подняли старую тему не так страшно... а вот откуда УЗО на 20мА?... icon_wink.gif
с2н5он
10 мА+10 мА icon_wink.gif
Пётрович
Вопрос чайниковый, зато в теме icon_smile.gif
Так значит УЗО ставить общий для всей сети или отдельные УЗО по группам (розетки, водонагреватели, плита)?
Или УЗО достаточного одного, а остальные просто автоматы? Когда нужно УЗО, а когда автомат?
savelij®
Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) *
Или УЗО достаточного одного, а остальные просто автоматы? Когда нужно УЗО, а когда автомат?

Все варианты пригодны для работы. Всё зависит от конкретной схемы, от электрофобий, от кошелька, от любви к ближним, от требований конкретной аппаратуры... Например, в паспортах оборудования ОПС, электропечей для парилки, некоторых проточных нагревателей... может быть соответствующее требование - "никаких УЗО в цепях питания!"
Олега
Трудно сказать чем руководствуются при сочинении таких требований для бытовых приборов. Жилец в принципе "обычное лицо", нормативы не ведомы, тащит в дом все, что увидел на прилавке. При этом ГОСТ Р 50571.3-2009 гласит: Автоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
- основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и
- защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.
В курсе ли обычное лицо что такое СУП, есть ли хоть что-то похожее у него в квартире, в здании ? А уж производитель и подавно не имеет понятия, куда продукция попадет. И при этом советует отказаться от доп.меры в виде УЗО ? В помещении легко относимом к особо опасным ?
Случаем ТР ТС не регламентирует сопротивление изоляции бытовых приборов ? ГОСТ точно были..
Пётрович
Наверное это утратило актуальность, потому что меры безопасности дублируют друг друга. Например, если есть СУП, то зачем УЗО? А если есть акриловая ванна и пластиковые трубы, то зачем СУП? Электропроводка и розетки давно с заземлением. Я читал инструкцию проточника немецкого, довольно мощного на 8 Квт, так в ней сказано только про заземление. Ни про автомат, ни про УЗО ни слова.
Null
Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазного провода на корпус, вызывает отключение притающего АВ. А при снижении сопротивления изоляции оно снижает напряжения прикосновения до безопасного значения, но не до нуля. Если в сухом помещении этих мер может и хватить, то во влажном может оказаться и недостаточным. Так что "лишняя соломка" не помешает.