dpm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста переменное напряжение какой величины нужно приложить к конденсатору связи ( подключен к ВЛ-110 кВ) для выполнения замера тангенса угла диэлектрических потерь? И если у кого то есть источник информации , то скиньте ссылку плиз icon_surprised.gif
Работник
Надо бы форум смотреть. Вот товарищ их уже испытал Тема про связь
dpm
Прочитал.Там человек совсем про другое пишет а точнее про ВЧ-заградитель и основывается он на требованиях ПТЭЭП. Мне же это не подходит , у нас электроснабжающая организация и мы отталкиваемся от требований "Обьемы и нормы испытаний эл.оборудования"
Гость_ez81_*
А сколько Вы реально можете подать основываясь на РД и ту испытательную установку которую Вы имеете??
Sokoloff79
Наверно имеете ввиду это и это
Вкратце "Измерения производятся при напряжении, не превышающем номинального значения. У конденсаторов связи tgδ измеряется при напряжении 10 кВ. ."