Гость сочувствующий
4.10.2013, 17:44
На работе произошёл спор: можно ли при реконструкции электроснабжения жилого дома применять ВРУ и распредшкафы с плавкими вставками? Снабженец (ему работать с заявкой на оборудование) утверждает, что следует применять только с автоматическими выключателями (ему кто-то сказал). Я, лично, документов с таким запретом не встречал. Позвонил местному инспектору Ростехнадзора, а их, оказывается, вывели из надзора за электроустановками потребителей, оставив назор за станциями и сетями! Может кто из форумчан в курсе относительно ВРУ?
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2013, 18:44)

Снабженец (ему работать с заявкой на оборудование) утверждает, что следует применять только с автоматическими выключателями (ему кто-то сказал).
Откат ему значит причитается
Если использовать автоматы то будут нужны с задержкой по времени для селективности.
Запрета нет, есть рекомендация. СП 31-110-2003
Цитата
11.3 Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.