Возникла необходимость замены масла в АИД-70. Необходимо масло с пробивным не менее 55 кВ. Сушить самим на центрифуге или есть в продаже готовое в небольшой таре , примерно 10 литров.. Центрифуга с баком на 100 литров и это по времени очень долго , даже и не могу предположить возможно ли это. Интересно, был ли опыт подобной замены у кого -либо. Еще, как специально на АИМ начал барахлить ЛАТР... Кто-то подпалил обмотку в самом начале и из-за этого происходит КЗ витков (само КЗ снизу и его без разборки не видно). Как следствие напряжение повышается резко и происходит пробой масла в "кружке". Напряжение при этом показывает низкое. Изолировал витки , залил лаком , просушу и завтра попробую поставить на место.
Может у производителей установок купить? Тем более один из них у Вас рядом.