Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расстояние от линии электропередач 0,4 кВ до площадки хранения дизельного топлива
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Евгеинй
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от крайней опоры линии до края площадки диз.топлива.
Работник
Охранная зона ВЛ 0,4кВ от вертикали крайнего провода - 2 метра.
с2н5он
Речь полагаю не об охранной зоне ВЛ, а о допустимом расстоянии до пожароопасного объекта

2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
Работник
с2н5он, виноват, согласен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.