Гость_дмитрий_*
коллеги подскажите какие правила ПУЭ нарушены...рекламная конструкция кабель проложен без гофры,нет распаечных коробок,отсутствует заземление,отсутствует УЗО..заранее спасибо
savelij®
В этом разделе стоит вопросы задавать профессионально.
Кто будет домысливать про исполнение конструкции (уличная или внутренняя), про материал конструкции, зачем там распайки, при чём там гофра... и тд и тп?
Pon4iK
А по-моему автор запитал что-то типа рекламного щита(имеющим металл части) голым кабелем безо всякой защиты, а к нему придрались по требованиям ПУЭ чтобы он:
-защитил кабель хотя бы гофрой
-ответвления выполнял в распаечных коробках(возможно это и про заземляющие проводники которые упоминаются в письме №42-6/39 от 16.12.94) а не например скрутками с изолентой
-присоединил бы уже металл части рекламной конструкции 3м проводом к системе заземления
-поставил УЗО в щит на этой линии т.к. приёмник переносной в соотв с главой 1.7 ПУЭ.
И теперь Автор хочет знать номера пунктов ПУЭ чтобы почитать их и сделать всё как надо. При этом непонятно, предполагается ли установка разделительного трансформатора?
ИМХО тогда тема не в том разделеicon_wink.gif
Олега
Цитата(Pon4iK @ 2.10.2013, 9:43) *
т.к. приёмник переносной в соотв с главой 1.7 ПУЭ.

Это какой "приёмник переносной" ? Щит ? Или "рекламная конструкция"?
Pon4iK
Цитата(Олега @ 2.10.2013, 10:09) *
Это какой "приёмник переносной" ? Щит ? Или "рекламная конструкция"?

Имел ввиду "рекл.констр." (вдруг это рекламный щит с лампочками, который выставляется прямо на дорогу "на день" а присоединяется к розетке внутри здания?). Просто не могу представить зачем ещё УЗО в данной ситуации кроме как по п. 1.7.151 ... Пока нет доп инфы от Автора мона только гадать,чем и занимаюсь icon_smile.gif
С уважением.
Pantryk
Цитата
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.