Гость_Денис_*
30.9.2013, 18:11
Здравствуйте!Помогите чайнику. Пригласил электриков обслуживающих наш район, подключить розетку со столба.Подключили, но при включании насос сгорел. Включили отрезную, трещат щётки и бешенные обороты и с дрелью такая же история. В розетке индикатор светится в обоих отверстиях. Электрики говорят что подключили всё нормально.Спасибо всем кто ответит.
Индикатор не показатель, замерьте вольтметром
Вам 380, а не 220 сделали
Может это поможет. На столбе 5 линий. Розетка подключена к 2-ум с одной стороны ближней к фонарю освещения. Линии распологаются так: 1 самая верхняя и по две линии по сторонам столба (как бы домиком).
3 фазы, ноль и уличное освещение. перепутали ноль и фазу
Мерьте напряжение.
Сергей ДД
30.9.2013, 19:44
Как то странно
, какие то не те электрики обслуживают ваш район. Если не знают где ноль на ВЛ. Что то тут не то.
Гость_Денис_*
30.9.2013, 20:00
Но они утверждают что это ни чего страшного, в дневное время, пока фонари не включены. Теперь я тоже усомнился в их компетенции. Всем спасибо.
Следующий раз они вам 6 киловольт подключат. "Домиком".
Интересно, им никто не говорил, что воровать нехорошо?
Viktor2004
30.9.2013, 21:58
Цитата(Гость_Денис_* @ 30.9.2013, 20:11)
Здравствуйте!Помогите чайнику. Пригласил электриков обслуживающих наш район, подключить розетку со столба.Подключили, но при включании насос сгорел. Включили отрезную, трещат щётки и бешенные обороты и с дрелью такая же история. В розетке индикатор светится в обоих отверстиях. Электрики говорят что подключили всё нормально.Спасибо всем кто ответит.
Не останавливайтесь на достигнутом. Проверьте в обязательном порядке всю бытовую технику. Только упорством достигается результат.
Михаил Ник...
1.10.2013, 8:21
Цитата
какие то не те электрики обслуживают ваш район. Если не знают где ноль на ВЛ
вряд ли электрики обслуживающие ВЛ стали ставить не учтёнку на столбе
Или наоборот поставили 380 , чтобы отбить желание
Михаил Ник...
1.10.2013, 12:50
Если вольметра под рукой нет, то лампочкой накаливания можно проверить. Если перегорит то 380 если горит то 220. Может напряжение завышенно или ноль в ТП отгорел и ток через повторные спуски протекает...
А если жахнет фейверком в лицо?
Гость_Денис_*
1.10.2013, 20:03
Улица новая, дома только строятся, электричество только со столба.
Возьмите мультиметр и замерьте напряжение. Если выдаст - 380 В, значит, Вам кинули две фазы. Если 220 В, то тогда надо искать другие причины. Контролькой (лампочкой) не стоит проверять.
а чего ж, удалить лампочку на безопасное расстояние с помощью удлинителя и можно начинать взрывные работы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,