vargulevich
Добрый день.
Есть существующая кабельная линия, проложенная в земле по поселку.
Жильцы нескольких квартир хотят увеличить входные автоматы.
Как рассчитать , не приведет ли это к падению напряжения на линии больше нормативного.
Чертеж прилагаю.
shpinel
Тут надо идти не от потери напряжения, а от мощности трансформатора.
с2н5он
Просчитать всех под это увеличение, ибо дурной пример заразителен, а объекты как понял на стадии проектирования
Работник
Эти несколько, значительного увеличения мощности не вызовут, а следовательно и падения напряжения. С учетом того, что по падению напряжения у Вас есть определенный "запас", можно с уверенностью сказать что за норму не выйдете. имхо
Дальнейшее увеличение мощности, я бы не проводил до ввода в эксплуатацию и заселения большинства домов. Т.к. коээфициент спроса может оказаться несколько иным и лучше убедиться измерениями по поводу действующих мощностей и падений напряжения.
vargulevich
После пересчета получились такие цифры, падение напряжения для самых дальних потребителей не превышает 5%.
Что скажете - специалисты, похоже на правду?
Работник
Мне добавить нечего.