Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расстояние между параллельными воздушными линиями.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


elelektrik5544
Подскажите пожалуйста, каково минимальное расстояние между параллельными линиями опор 0,4 КВ? По возможности со ссылкой на статью в ПУЭ. Обслуживаю СНТ, соседнее СНТ поставило свои опоры на расстоянии 5-6 метров от наших . Председатель волнуется, мне интересно. Быстрый поиск в интернете не получился. Заранее спасибо...
с2н5он
ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:
elelektrik5544
Спасибо за ответ. А является ли забор по границе частного домовладения стесненным условием?
с2н5он
Кирпичный, бетонный да...имхо