Здравствуйте!
Значит у меня такая ситуация, перестала работать разетка. Купил индикаторную отвертку. Вставляю ее в оба отверстия розетки, она и там и там светит. Только светит в одной ярче в другой тускнее. Насколько я знаю она должна светить только при прикосновении к одному контакту(к фазе), а ноль не должен светиться. Подскажите пожалуйста что это может быть??
Заранее благодарен!
Дмитрий
С корей всего у Вас обрыв нулевого провода, в резетке или до неё.
Обрыв . Но не в этой розетке .
1 методом отключения автоматов в распред . щите , находим Линию на которой "сидит" эта розетка
Смысл в том , что пробник показывает фазу на "нуле" потому что "фаза" попадает на ноль через какую-то нагрузку
Находим тот момент когда пропадает "фаза" при отключении света или вилки из соседней розетки.
Ну и смотрим в ту розетку которая среагировала на лампочку в пробнике
там скорей всего и обрыв.
(скороспелые выводы)
если не прав , то поправте
просто алгоритм не до конца продумал (голова - бо бо)