Цитата(Гость @ 17.8.2013, 10:07)
Сопротивление провода вычисляется по формуле:
Rп = ρ(Lп/Sп)
ρ - удельное сопротивление провода. Для меди составляет 0, 017 Ом*мм2/м, для алюминия – 0,029 Ом*мм2/м
Lп – длина проводника, измеренная в метрах
Sп – сечение проводника, измеренное в квадратных миллиметрах.
При симметричной трехфазной нагрузке ток в проводе определяется из формулы: I = (P/1,73U)
И, наконец, падение напряжения в проводе (жиле кабеля) составляет ΔU = I*R
Более подробно проблема расписана (в том числе и для распределенной несимметричной нагрузки) на странице
http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Расчетная таблица, правда, там заточена под 0,4 кВ.
Чтобы не было недоразумений, пишу как считал сам(и почему собственно возник вопрос о подробном расчёте).
Есть расчётный ток Iр подключаемого потребителя(определён исходя из суммарного сопротивления цепи от системы до линии включая сопротивление заземлителя, т.к. в цепи присутствует связь через землю с пом-ю 2-х заземлителей). Есть расчитанное сопротивление (включая активную и индуктивную составляющую) ВЛ Zлинии.
Считаю падение в % так:
ΔU = ([корень из 3]*Iр*Zлинии*100)/U ном. - для трёхфазной нагрузки, для двухфазной опускаю корень из 3 и домножаю на 2 (исходя из соотношений линейных и фазных токов).
В итоге получаем такое падение напряжения, при котором напряжение используемое для расчёта Iр, и сам Iр будет совершенно другим, то есть значительно меньше, чем посчитанный вначале. И как с этим быть? можно бесконечно "уточнять" значение расчётного тока Iр.
Поэтому считаю, что данный расчёт не совсем корректен для данной ситуации и хотел бы услышать Ваше мнение на этот счёт, а не только выкладки из учебника по физике 8 класса.
С уважением.