Вроде как читал в НД, что в ванной УЗО не более 10мА. Однако посмотрел ПУЭ там в 7.1.82 ; 7.1.48 ; говорится не более 30мА. Неужели я ошибся и нет такого требования "в ванной не более 10мА"?
savelij®
31.7.2013, 20:56
Есть только рекомендация (СП31-110) применять во влажных помещениях УЗО с током 10мА, если запитывается один потребитель.