Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Витковое замыкание обмоток трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Twiling
icon_confused.gif Оммическое сопротивление обмоток трансформатора показывает возможное витковое замыкание обмоток ВН (разница более 3.5%, а по-фазно почти 8%). Визуально нет никаких признаков места замыкания. Как и чем можно определить место виткового замыкания обмоток трансформатора. Обмотки многослойные возможное повреждение на внутренних слоях обмотки ВН. Нашли описание прибора Порозова, патент 1953 г., нет данных диодов в схеме выпрямления, данных катушки щелевого питателя. Может есть прибор более современный или подробное описание прибора Порозова?
Andreywitaljevich
Омики меряете на шпильках тр-ра, или на непосредственно на шинках?
Деле может быть также в контактах анцапфы (переключателя положений), мерять лучше непосредственно катушки пофазно и по отводам.
КЗ витки можно обнаружить измерением коэффициента трансформации, хотя бы методом двух вольтметров классом точности 0,5.
Twiling
Трансформатор уже разобран, активную часть извлекли и измеряли от соединения вывода обмотки ВН до ближайшей отпайки. Практически голую обмотку ВН без соединений. Сравнивали с теми же участками обмоток соседних фаз.
Andreywitaljevich
Если вы определили поврежденную катушку, то что вам даст место повреждения?
В любом случае ее надо перематывать или менять на аналогичную.
Если перекос, как вы пишете, составляет 8%,
КЗ затронуло не два-три витка.