Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сопротивление изоляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Nail
ТМ-400/10 при замере Rиз коэффициент абсорбции получился 1,1. При норме, не менее 1,3.
До этого транс стоял целый год без крышки от расширительного бачка, конструкция расшир бачка не имеет устройства для силикагеля.
Возможно за год масло впитало влагу из воздуха...
Что это значит? масло 100% менять?
с2н5он
Для начала масло пытнуть, хотя вероятнее всего менять
Andreywitaljevich
В трансформаторах 1-2 габаритов кэффициент абсорбции не имеет особого значения, лучше бы привели значение сопротивление изоляции.
Nail
Цитата(Andreywitaljevich @ 28.7.2013, 18:14) *
В трансформаторах 1-2 габаритов кэффициент абсорбции не имеет особого значения, лучше бы привели значение сопротивление изоляции.

R15=163 МОм, R60=181 МОм. Температура 33 градуса.
В ПУЭ 1.8.16 указано при 30 град не ниже 200 МОм, а при 40 град не ниже 130 МОм.
При моих измерениях с учётом этого пункта похоже норм по R60, но смущает Кабс.
Как назло накрылись оба ската и 70 и М100.
Andreywitaljevich
R60=181 МОм даже при температуре 33 градуса маловато. Похоже действительно надо менять масло, по крайней мере анализ на пробой и влагосодержание.

P.S. Хотя встречались ТП-ушки, работавшие при изоляции тр-ра несколько МОМ, правда нагрузка была небольшая.
Так что все зависит от того , где вы хотите применить данный тр-р.
Насчет отсутствия источника повышенного, всегда можно подать 380 В на низкую сторону.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.