Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: В каком месте подсоединять СИП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


v00des
Ситуация такая: первый гараж подключен к столбу. Трубостойки у него нет, кабель напрямую идет в гараж. Второй гараж подключен проколами к СИПам перед входом кабеля в первый гараж. В моих технических условиях сказано: подключение к трубостойке второго гаража (трубостойки у второго гаража также нет, кабель идет по стене), кабель в металлическом рукаве. В каком месте мне делать проколы к кабелю второго гаража: перед входом кабеля в гараж или можно непосредственно перед счетчиком?
ЛЕША
Вообще надо подключаться на опоре. Наверное ТУ выдавал председатель гаражей (ГК). СИП 2х16? В автомат трудно завести 2х (2х16). Да и не надёжно. Подключение на опоре - самый верный вариант. ИМХО.
v00des
ТУ выдавала энергоснабжающая компания. Да, СИП 2х16. На опоре никак - если написали, что от трубостойки гаража №2, значит придется делать так, в ином случае потом будут проблемы. А если СИП заменить медным кабелем? Какой возможен вариант?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.