Добрый день уважаемые форумчане, подскажжите пожалуйста. Дела. проект где есть пересечение ВЛЗ10кВ с дорого, пересечение производится с помощью опор СВ164-12 (условие распред сетей) но после того как переход выполнен линия (для экономии) переходит на стойки СВ110. Меня волнует такй вопрос:
1. Нормально ли что происходит такой "перекос проводов"
2. можно ли использовать арматуру указанную на картинке под сип 3 (1х70) (подвеска поддерживающая изолирующая)
3. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным?

Просто в ПУЭ 2.5.96 сказано "Рассточние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ и ВЛ 6-20 кВ на общей опоре и в пролете при температутер +15 С без ветра должно быть не менее 1.5 метра" вот это получается во все не соблюдается при моем решени, но не может же быть такого чтобы не существовало таких переходов ?