Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


mic61
Я, вообще-то, релейщик, но так получилось, что заказчик "внагрузку" (помните при союзе было: покупаешь сухую колбасу, а "внагрузку" парочку гантелей?) к моему объему работ "прицепил" проведение ВВ испытаний КЛ-110 кВ сшитого полиэтилена. Теорию я в Сети почитал, и понял, что не все так просто. Проблема в том, что заказчик не хочет проводить ВВ испытания методом взятия кабеля под рабочее напряжение (что, в принципе, позволено нашими Украинскими РД.)
Может кто-нибудь подскажет фирму в Украине, которая занимается этими испытаниями?
dimone493
Какай то тупой ваш заказчик, выставте ему счет офигительный с применением субподряда, которые в дальнейшем ни за что не отвечают. Правила разрешают просто взять под 110 кВ и посмотреть 24 ч, что даже намного надежнее чем ВВ испытания, тем более, что опять же с оболочкой все равно фигня будет.
Кто занимается не знаю, думаю что у нас на Украине наверно такого и оборудования нету, ну разве что протокол состряпать.
Кстати оболочку наверно и сами можете пытнуть, но только искать пробой тут уже оборудование надо.
ez81
Да с заказчиком изначально лопухнулись при заключение договора не надо было брать гантели (цена на эти вещи велика) Поступите так уведомите его ,что мы не против этих работ, но кто их оплатит и предоставьте им коммерческое предложение сторонней организации их Вы можете найти РЭС ПЭС МЭС и т.д. Методика испытания таких кл иная и Димоне493 отчасти прав - поставить на холостой ход на сутки-трое конечно при исправной РЗиА дабы не нарубить дров при включение . Удачного Вам разрешения вопроса!
mic61
Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непосредственно со службой главного энергетика выяснили, что в нашем (и близлежащих) регионах лабораторий, которые делают подобные испытания просто нет. Копнув поглубже, выяснили, что те немногие КЛ 110 кВ, которые есть в нешей энергосистеме, включались в работу после испытаний под рабочим напряжением в течение суток. Из договора этот пункт вычеркнули практически без потерь в деньгах icon_biggrin.gif
Вся ситуация отягощалась тем, что прокладкой кабеля занималась (занимается все еще) одна фирма, соединительные (КЛ состоит из 5-и участков) и концевые муфты монтирует (будет монтировать) другая фирма. Причем при прокладке одного из участков что-то случилось с внешней изоляцией ("...взалась гармошкой icon_eek.gif ")
Будем посмотреть, вобщем...
ez81
Перед установкой муфт Вы в присутствие представителя монтажной организации кабельщиков просто проверьте сопротивление изоляции (мег.2500в \1мин.)дабы потом не пеняли друг на друга (оформите документально так как стоимость работ и материалов велика.)
dimone493
Цитата(mic61 @ 28.6.2013, 14:14) *
Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непосредственно со службой главного энергетика выяснили, что в нашем (и близлежащих) регионах лабораторий, которые делают подобные испытания просто нет. Копнув поглубже, выяснили, что те немногие КЛ 110 кВ, которые есть в нешей энергосистеме, включались в работу после испытаний под рабочим напряжением в течение суток. Из договора этот пункт вычеркнули практически без потерь в деньгах icon_biggrin.gif
Вся ситуация отягощалась тем, что прокладкой кабеля занималась (занимается все еще) одна фирма, соединительные (КЛ состоит из 5-и участков) и концевые муфты монтирует (будет монтировать) другая фирма. Причем при прокладке одного из участков что-то случилось с внешней изоляцией ("...взалась гармошкой icon_eek.gif ")
Будем посмотреть, вобщем...

Вот это по нашему, про хохляцки ))))).
Вам бы и испытания так же сделали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.