Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потеря напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Андрей_*
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!
Dimka1
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.6.2013, 10:38) *
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!


U=I*R
I-ток в кабеле
R - сопротивление кабеля
shpinel
Потеря напряжения у Вас будет 0,1%, так что все ок.
Гость
shpinel спасибо

Dimka1 ? чайнику можно поподробней!

А если дать 3х1.5 Или чем толще кабель тем лутчше?!
И еще вопрос какой кабель для даной ситуации лутчше много жильный или одно жильний
belok5
лучше одножильный. в принципе. вам и 1,5 достаточно, но жизнь - штука сложная, потом генератор вдруг поменяете, и провода менять придется. заложите сразу 2.5

поподробнее про потери: потери напряжения связаны с сопротивлением меди. на коротких расстояниях - как ваше - это несущественный показатель, и вы вписываетесь в норму потерь: - 5% от напряжения у генератора
shpinel
Берите 2,5. Меньше не надо.
Volt380
для питания газового котла 1,5 более чем достаточно при 30 метрах.
shpinel
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.
Volt380
Цитата(shpinel @ 4.6.2013, 11:28) *
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.

сила это когда по 100А на фазе, а 150Вт котла - это детский лепет..
uvk2
Смотря еще как этот кабель будет проложен. Если по воздуху то 1.5 жидко. А где взяли 150 Вт?
Volt380
с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.
Сергей Г
Цитата
с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.

и то ежели он с моторчиком icon_biggrin.gif
если по
Цитата
700ватний
для 30 м, 0,92, и для 1,5 кв то - 2,3 В потери или 1,06 %
переплата по проводу примерно 15-30 баксов.
Volt380
если деньги есть, можно хоть 6-ку бросить, но имхо 1,5 для 700Вт генератора - вполне адекватное сечение даже при 50 метрах.
belok5
а какова полная мощность генератора?
General Electric
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.6.2013, 10:38) *
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!


При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%.
При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%.



По СП-31-110-2003 п.7.23.
допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%.

Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше,
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.
Сергей Г
Цитата
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.

Цитата
переплата по проводу примерно 15-30 баксов.

это ж сикока пива в землю зарыть icon_eek.gif
Андрій89
Спасибо всем за помощь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.