Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.6.2013, 10:38)

Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!
Спасибо зараниее!
При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%.
При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%.

По СП-31-110-2003 п.7.23.
допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%.
Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше,
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.