Цитата(Twiling @ 30.5.2013, 19:05)
В ПТЭЭП (Приложение 3 п.20.3) говорится: "Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6 - 10 кВ, производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей". Испытательное напряжение для трансформаторов тока значительно ниже, чем для кабелей и время испытания меньше. Так все таки, как поступать при испытании кабеля с трансформаторами тока и нужно ли при испытании отсоединять аппаратуру РЗ и счетчики от трансформаторов тока и закорачивать вторичные обмотки?
итак продолжим.
Из выше указанного, понятно, что для ТТ, грубо говоря, пофиг эти 36 кВ постоянки. Это я объяснил поверхностно не залезая в дебри конструктивных особенностей, длинны пути утечки. емкости объектов испытания и не отвечал на вопрос: "Почему кабели выше 1 кВ не испытываются перемнным напряжением?"
Значит уже напротяжении 45 лет нашей комбинатовской службой ВВИ кабели 6-10 кВ испытываются вместе с кабелями и ТТ. При этом никто ничего не отсоединяет, ни первичку ни вторичку. Ибо вторичка ТТ всегда находиться в режиме КЗ через обмотки реле и т.п., и она же заземлена. Это вы можете у релейной службы спросить. Другое дело когда испытываем новые установки или каккие-то подрядчики непонятно что накрутят, то перепроверяем (визуально и опросом) замкнутость и заземленность вторички.
Спрашивайте, удачи.
Цитата(Uran @ 2.6.2013, 9:43)
Димон493 респект Вам, за терпение писать, у меня его все меньше и меньше)))
Я сам иногда в шоке))))))
П.С. Пришел инспектор мол типа дайте мне протокол на ТТ там ввода1, мы цеху объсняем, что испытывались вместе с кабелями и указанны они в протоколе на кабель, подсказали где в ПТЭЭП это читать. Как они там инспекору объясняли не знаю, но ответ был: "Лаборатория путает грешное с праведным". Вот такая фигня малята. Понимайте как хотите