Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать примерную сметную стоимость пусконаладочных работ? Какие расценки использовать? Какие коэффициенты?
есть
федеральные расценки
есть
региональныекоэффициенты - у нас Департамент строительства и ЖКХ области выпускает сборник, где эти коэффициенты указаны
например у нас на ПНР 1 квартал 2013 г. К на зарплату 15,84, также сей коэффициент можно посчитать, но это "гемморой размером с кулак"
А по каким расценкам считать - по федеральным или по региональным?
как с заказчиком договоритесь, хоть по составленным Вами
Нужно посчитать примерную стоимость работ
Почитайте по региональным ТЕРам, обычно так делают
Микропроцессорная защита, Как считать? В расценках нет такой позиции.
какие расценки смотрите, что за защита?
ФЕРП-2001. Защита на БЗП-01 с модулем УСО
См. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Отдел 3 и 4, а сами ПНР - в чём суть?
Микропроцессорная защита -в чём суть, какие ПНР?
У нас полный объём ПНР подстанции 10/0,4 кВ, в частности - микропроцессорная защита, собранная на терминале БЗП-01 с модулем УСО и блоком питания БПТ-01, также имеется телемеханика на модулях Омь. Как я понимаю, когда придумывали все эти расценки, тогда просто не было всех этих устройств, потому и нет таких позиций ни в ТЕР ни в ФЕР.
Позиции можно найти, озвучьте что при ПНР надобно делать
К примеру при новом включении терминала БЗП-01 проводятся следующие ПНР:
-внешний осмотр;
-проверка сопротивления изоляции. Измеряется электрическое сопротивление изоляции независимых цепей устройства по отношению к корпусу и между собой;
-испытания электрической прочности изоляции независимых цепей устройства по отношению к корпусу и между собой;
-проверка задания требуемой конфигурации устройства с пульта управления;
-проверка задания уставок устройства защиты с пульта управления;
-проверка правильности подключения токовых цепей и цепей напряжения к устройству;
-проверка уставок срабатывания и коэффициентов возврата измерительных органов всех защит, проверка выдержек времени всех защит и автоматики;
-проверка взаимодействия измерительных органов и логических устройств в соответствии с заданным алгоритмом работы защиты и автоматики, контроль состояния дискретных входов, контактов выходных реле и светодиодов при срабатывании;
-проверка функций управления выключателем, проверка АПВ;
-проверка функций регистрации и осциллографирования аварийных параметров;
-проверка функции самодиагностики;
-комплексная проверка устройства при номинальном напряжении оперативного тока;
-проверка взаимодействия устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру;
-проверка устройства рабочим током и напряжением.
Вот это комплекс работ по наладке одного БЗП-01 при новом включении.
Первые три это и последнее не то, остальные- сигналы какие? Дискрет или аналог?
Цитата(с2н5он @ 3.6.2013, 20:41)
Первые три это и последнее не то, остальные- сигналы какие? Дискрет или аналог?
Что значит "не то"? По схеме сигналы аналог.
Испытания и измерения это другие расценки
Все расценки в ФЕРп, и измерения и испытания.
По сигналам вроде есть расценки, если не забуду, завтра на работе гляну
У меня есть на компьютере ФЕРп)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.