Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой максимальной перегрузкой по току и времени может работать линия ВЛ - 110 кВ АС 120/19?
Гость
длительно допустимый ток 390 А вне помещений,- согласно ПУЭ
Гость
Меня интересует не длительно допустимый, а максимальный ток с которым линия может работать (в аварийном режиме) и время работы с такими параметрами отличающихся от нормальных?
с2н5он
для кабелей есть в ПУЭ, для ВЛ не увидел
а Вам вообще для чего?
Гость
вообще-то при проэктировании , сечение провода проверяется так,чтобы в ток в аварийном режиме не превишал длотельно допустимого ,т.е . 1.4*Iнорм <= I дл.доп.
Sinus
Цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой максимальной перегрузкой по току и времени может работать линия ВЛ - 110 кВ АС 120/19?

в 110 не силен, поэтому ИМХО :
Этот ток зависит от длинны пролетов между опорами. Вернее зависит от самого длинного из всех.
Гость
Цитата(с2н5он @ 21.5.2013, 15:40) *
для кабелей есть в ПУЭ, для ВЛ не увидел
а Вам вообще для чего?


Руководство станции попросили предоставить им такии данные, чтоб знать в случае аварии в энергосистеме какую нагрузку сможем передовать по нашим транзитным ВЛ 110 кВ.