Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


poklad
Hi All!

В глухом лесу имеется научная обсерватория. В нее приходит воздушная линия 10 кВ. Трансформатор на 32 кВт (хотя может и на 64 кВт - если критично могу уточнить). Далее по подземным кабелям 3 фазы 380 В + ноль (заземленный под трансформатором) раздается по нескольким "домикам". Расстояния от трансформатора до домиков от 50 до 400 м. У всех "домиков" есть контура заземления. В настоящий момент электрики пытаются заземлять ноль где только можно. Но такая "политика" сильно мешает магнитным измерениям. С точки зрения "науки" - идеальным вариантом был бы такой:

1. Ноль заземлен только под трансфоратором. Больше ноль нигде с землей не пересекается.
2. Аппаратура и другие потребители в "домиках" заземляются на соответствующие контура заземления.

Возможно ли это с формальной точки зрения и если да, то при каких условиях/ограничениях. Наверняка должно быть что то связанное с сопротивлением нулевой жилы, разбалансировкой (в смысле различная мощность) фаз.

Jury
Костян челябинский
Это называется системой ТТ. И вот это как раз один из немногих случаев, когда ее применение оправдано.
poklad
Hi!

Большое спасибо! Это как раз то что нужно.

Jury
uvk2
poklad, Вообще-то неплохо найти требования, которые предъявляются к системе питания и заземления вашей научной аппаратуры. Может есть что-то узкоспецефическое. Заземление в чистом виде не обеспечивает вашу безопасность при пробое сети на корпус оборудования. Или надо использовать УЗО.
Сергей Г
Цитата
Или надо использовать УЗО.

насколько помню обязаны испоьзовать УЗО при ТТ, но по зеле может быть требование 0,5 Ом отдельное для аппаратуры, а в этом случае отдельно заземляется общая часть и "особая", в острономии не знаю, а в медецинской технике пару раз встречался и там наоборот надо было усилинное заземление из-за магнитных влияний
Sist
более правильно надо было делать систему TN-S
Вам можно переделать TN-C проложив еще одну жилу кабеля и сожгутовать с основным (получим 3ф и 2 нуля рабочий и защитный) и тогда уровень помех должен понизится.
ноль рабочий в домиках не будет связан с заземлением а только на тр-ре.