Сегодня сгорела техника, в резетках обнаружена 320 вольт и пульсирующая фаза Что делать? Но главное как обьясняется этот эфект, что с нулем ? Какие варианты ? http://www.youtube.com/watch?v=eXUvm9Rrtz0
savelij®
18.4.2013, 23:59
Оторвали ноль где то по пути к Вам... Темы не дублируем.
Hunterandrey
19.4.2013, 0:14
А как понять пульсацию на индикаторе ? Если бы ноль оторвали то там ничего небыло б
antno
19.4.2013, 0:29
еще как было бы 3 фазы и все
slavapril
19.4.2013, 20:41
Цитата(Hunterandrey @ 19.4.2013, 0:14)
А как понять пульсацию на индикаторе ? Если бы ноль оторвали то там ничего небыло б
Согласен. Но тогда бы не было бы такого понятия как "смещение нейтрали". А оно есть. Поэтому не согласен Вот такая, блин, абракадабра....
Nail
19.4.2013, 21:23
Цитата(Hunterandrey @ 18.4.2013, 23:46)
Сегодня сгорела техника, в резетках обнаружена 320 вольт и пульсирующая фаза Что делать? Но главное как обьясняется этот эфект, что с нулем ? Какие варианты ? http://www.youtube.com/watch?v=eXUvm9Rrtz0
Почти без вариантов пропал ноль, начните со своего щитка если у вас 3 фазы, а если приходит одна фаза, тогда идите туда где 3 фазы.
Амур50
22.4.2013, 15:12
Прежде чем дотронуться до металлического корпуса эл. щита, проверьте фазоуказателем есть ли на нем фаза. Иначе щипанет , а может и долбанет... Если ноль отгорел где-то до этого щита, то , получается он тоже под фазой ч-з обратные цепи . На всякий случай лучше подстраховаться!