Уважаемые коллеги!
Прошу Вас поделится опытом организации работ на ВЛИ-0,4, выполненных СИП, без снятия напряжения. а именно:
Согласно п. 4.15.85 ПОТ РМ на ВЛИ может выполнятся ряд работ, без снятия напряжения, при этом, согласно п. 4.15.89 к работникам, выполняющим данные работы предьявляются требования, цитирую: "Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к верхолазным работам, о чем должна быть сделана соответствующая запись в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках".
Вопросы:
1. Если работа ведется с вышки, обязательно ли право верхолазных работ?
2. Запись в удостоверениях на право спец. работ - только на верхолазные или еще на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ?
По тексту можно понять двояко.
3. Если все-таки нужна запись в удостоверении на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, то почему этого нет в п.1.2.6. ПОТ РМ: "под специальными работами, право на проведение которых, .... следует понимать:....."?
4. Если запись в удостоверение на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ не нужна, то можно ли провести подготовку персонала в рамках технической учебы, по заранее утвержденной программе?
Спасибо.
1. свыше 5 м. - да
2. вроде без снятия не нужно, если не будете работать на ТВЧ под напряжением, т.е все изолировано
3. все работы в Правилах не пропишешь + см. последний абзац
4. какую подготовку? к чему?
Спасибо за ответы, но есть ряд уточнений:
1. Понял. Согласен.
2. Согласен. Просто хотел уточнить.
3. Последний абзац я конечно же читал, но считаю, что это дополнительно по решению руководства, то есть жесткого требования по записи на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ нет, что согласуется с Вашим 2-м ответом.
4. А вот тут подождите... п. 4.15.89 :"Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ...". Каким образом проводить подготовку?
4. предположу что это продолжение п.4.15.87, 88, 89, т.е речь о голом нуле, хотя действительно как то странно написано
ИМХО. А вот и нет...
Если бы речь шла о "голом нуле", то было бы написоно при работах на ВЛИ-0,38, не имеющих изолирующего покрытия нулевого провода... А написано - однозначно - на ВЛИ-0,38. Таким образом, необходимо оформлять обучение. Я и предлагаю - утвердить у руководства программу и провести обучение. Как Вы считаете?
ЗЫ. Что-то в голову стукнуло: разве для работы в люльке необходимо иметь верхолазные работы? По моему достаточно рабочего люльки подъемника (вышки).
По поводу ЗЫ:
Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.
При работе в корзине подъемника предохранительный пояс является вспомогательным, а основным- ограждение корзины.
электрик Дмитрий
17.4.2013, 11:36
У нас был допуск к работе на высоте+удостоверение с группой допуска по электрбезопасности. (Обслуживал наружную рекламу, в т.ч. поключение устанвок к ВЛИ-0,4 выполненных СИП под напряжением. Все работы проводились из люльки автовышки)
Цитата(Гость @ 17.4.2013, 11:57)
Если бы речь шла о "голом нуле
так в п.4.15.86 об нём и речь
в п.4.15.86 - да.
но в п.п.4.15.87-89 - о всех ВЛИ. Ответ на Ваш пост №4.
да, ошибся в посте 4 - хотел сказать продолжение п.4.15.86
Чтобы работать под напряжением нужно пройти обучение в специализированном центре и получить соответствующее удостоверение дающее право работы под напряжением, плюс нужно укомплектовать бригады специальными защитными средствами.
а кто спорит то? только вот в правилах по сим работам информации (требований) с гулькин нос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,