Ст.электромеханик дкэл
Добрый день.

Интересует возможные причины разрешения верхних колонок нами-220. Масло испытано, в норме по пуэ. Электрические испытания изоляции так же в норме. Грешат на брак завода,.но какой именно? Испытания проводили в сентябре 12, включили в апреле 13.
mic61
Цитата(Ст.электромеханик дкэл @ 13.4.2013, 3:08) *
Испытания проводили в сентябре 12, включили в апреле 13.

Причина может в этом, а может и нет... Но инспекция (если будет расследовать) назовет причиной именно это icon_sad.gif
Лень искать, но где-то в ПТЭ сказано, что (не дословно!) "... необходим повторный анализ масла, если оборудование простояло без напряжения более 3-х месяцев."
Degtyarev.S
Был случай когда ТН перегорел, причина была в замыкании вторички тр-ра (В релейном шкафу)

Скинте фотографию, интересно посмотреть.
Roman D
У нас, когда ТФН замкнул и загорелся, в щитовой амперметр ахнул так, что осталась только дырка в щите.