grinyov29
6.4.2013, 17:23
Какие выключатели в схеме как называются по функциям?
Degtyarev.S
6.4.2013, 17:27
Похоже схему слепой художник рисовал!
grinyov29 Пожалуйста конкретизируйте свой вопрос, покрайне мери мне не понятно.
grinyov29
6.4.2013, 17:40
Как называется выключатель IV? Секционный или шиносоединительный? И почему? Как называются остальные выключатели?
Degtyarev.S
6.4.2013, 17:58
В пунктирном прямоугольнике:
сверху схемы - Вводные выключатели.
посередине - секционный, потаму что соединяет две секции.
внизу - отходящие выключатели.
Данные выключатели размещаются в отдельностоящих ячейках и называются так "Вводная ячейка", "Секционная" и "Линейная"
grinyov29
6.4.2013, 18:23
При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так?
Degtyarev.S
6.4.2013, 18:32
Цитата(grinyov29 @ 6.4.2013, 21:23)

При выходе из строя одного из вводных выключателей, включается секционный. Тогда в отходящих выключателях будет протекать ток, в 2 раза меньший, чем ток вводного выключателя. Так?
Почему, ток в отходящих линиях ни как меньше не будет!!!
Ток Вводного автомата должен быть расчитан на две секции.
grinyov29
6.4.2013, 18:40
Цитирую методичку:
"В режимах максимальных нагрузок(отключение цепей ввода питания секций) токи в цепях секционных аппаратов в схемах с 2 секциями принимают равными половине величины тока в цепях вводных аппаратов секций РУ".
Секционный выключатель в таком режиме питает один из отходящих выключателей. Значит, во втором такой же ток, как в секционном.
Degtyarev.S
6.4.2013, 18:51
Короче так, предположим:
Ток на первой секции 1000А
Ток на второй секции 1000А
Если один ввод выключить и включить секционник, то:
на вводе будет 2000А, а на секционнике 1000А , он же питает только одну секцию.
На вводе который выключили не будет тока.
grinyov29
6.4.2013, 18:59
Спасибо, понял!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.