dyoma
Кто сталкивался?
Есть труба пластиковая (полиэтилен) 20мм в диаметре , 50 м длинной.
В неё необходимо засунуть трос (от 2мм до 4мм) и ВВГ 3х2,5.
Казалось бы ничего сложного при наличии в трубе кондуктора.
Но вот беда он отсутствует и КАК ЕГО ТУДА ЗАПИХАТЬ ?
пытались трос 4мм пропихнуть , но он доходит максимум метров на 20 и пиндык.
Короче потеряли из за этого целый рабочий день. А сроки поджимают.

ПОМОГИТЕ
SeGA
Замени трос на стальную проволоку примерно Д- 4-5мм, её конец загни и заизолируй (для лучшего скольжения), и толкай не спеша.
dyoma
Эта мысль первая которая посетила мою голову.
Проблемма в отсутствии такой проволоки . Скорей всего в отсутствии такой ДЛИННЫ проволоки.
Может какие другие варианты есть?
SeGA
Если над трубой нет покрытия, то можно вскрыть грунт и разрезать трубу, а сварить полиэтилен трудности не представляет.
dyoma
Цитата(SeGA)
Если над трубой нет покрытия, то можно вскрыть грунт и разрезать трубу, а сварить полиэтилен трудности не представляет.


роется штроба барой на 50 см , закапывается и асфальтируется.
А полиэтилен ваще не склеишь , и не сваришь акуратно .
SeGA
Цитата
...закапывается и асфальтируется.

тогда ищи проволоку или попробуй бу кабелем сечением 16-25квадрат

Цитата
А полиэтилен ваще не склеишь , и не сваришь акуратно

клеить не пробовал, а сварить проблем нет, самому приходилось
Flash
Это нереально.
Как уже сказали: пробуй вместо троса стальную "катанку" 2-3 мм - по прямой трубе должно пройти, или делить трубу хотя бы пополам, а трос "встречать" с другой стороны каждой секции проволокой с загнутым крюком концом.

Вообще для протяжки сейчас есть специальный нейлоновый зонд от DKC: диам. 5 мм, длиной от 5 и больее метров. Приобрёл пару (по 20 м) для наших монтажников на пробу - говорят что по пластиковой гофре скользит просто супер.
Flash
Забыл сказать. На месте разреза трубы можно поставить протяжную коробку со спец. переходниками и пе заморачиваться с пайкой полиэтилена.
dyoma
Спасибо всем за участие и советы.
Проблема решена :
купил (т.к. заодно потом пригодится на даче ввод менять) АВГ 16 мм/кв
70 метров (на всякий случай ). Один конец привязал к столбу , второй к фаркопу машины и легонько , но резко дёрнул машиной. В результате АВГ 16мм стал ровным как струна. Далее два чел. растягивают трубу (до усёру) и держат её натянутой , а третий засовывает АВГ в трубу.
Всё прошло как по маслу . Правда чтобы протощить кондуктор в 50 метровую трубу понадобилось 100 метров ровной поверхности (нашли без труда).
dyoma
Вопрос в догонку.
Т.к. я являлся исполнителем , то вопросы не заказчику задавал.
Его требованием было проложить кабель с тросом в полиэтиленовой трубе.
Но вопрос всё же есть.
Для чего нужен трос (стальной от 2мм до 4мм) в трубе вместе с кабелем которую закапываем в землю?
Aid
Для того чтобы, таких проблем при замене кабеля не было, это ты на земле помучился, а закопай трубу и если она ещё и поворачивает.
dyoma
Цитата(Aid)
Для того чтобы, таких проблем при замене кабеля не было, это ты на земле помучился, а закопай трубу и если она ещё и поворачивает.


Т.е. трос - это кондуктор?
чтобы менять кабель , или дополнительный протащить?