Здравствуйте Уважаемые. Что это за устройство, выделенное на фото?
Degtyarev.S
3.4.2013, 11:06
Счетчик срабатываний ОПН
Цитата(Degtyarev.S @ 3.4.2013, 12:06)

Счетчик срабатываний ОПН
он именно так и называется?
Degtyarev.S
3.4.2013, 20:08
Ну если я правильно понял на фото, это он. Что бы более точно определить, надо несколько фотографий под разным ракусом. Через пару дней поеду на ПС сфотографирую что у нас стоит, потом сверите с вашим.
Обязательно напомните
Цитата(Degtyarev.S @ 3.4.2013, 20:08)

Ну если я правильно понял на фото, это он. Что бы более точно определить, надо несколько фотографий под разным ракусом. Через пару дней поеду на ПС сфотографирую что у нас стоит, потом сверите с вашим.
Обязательно напомните
Ок))) но Вы фоткайте по возможности любое оборудование ПС. Будет интересно. Хорошо учиться на реальном
коллеги, как выглядит кольцующий разъединитель?
Откуда такой зверь название?
Сунцов Денис
5.4.2013, 21:30
Цитата(Misha_32 @ 5.4.2013, 22:12)

коллеги, как выглядит кольцующий разъединитель?
так же как и линейный
название определяет схема его включения в сети 10 кВ
к кольцующему подходят с каждой стороны провода от разных ВЛ-10 кВ
Вообще при закольцовке в этом случае ставят два раздела
Сунцов Денис
5.4.2013, 21:39
У нас (в Тамбовэнерго) такие разъединители принято называть секционирующими (СР)
Аналогично, в обиходе -секционник
ИМХО секционник - защитно-коммутационный аппарат, соединяющий секции шин ТП; а "кольцующий" разъединитель соединяет вводы ТП между собой при кольцевой схеме внешнего электроснабжения.
Не обязательно защитный, например у нас на ТП 10/0,4 на 10 КВ. секционник - раздел
Гость сочувствующий
6.4.2013, 14:35
Цитата(Roman D @ 6.4.2013, 7:11)

ИМХО секционник - защитно-коммутационный аппарат, соединяющий секции шин ТП; а "кольцующий" разъединитель соединяет вводы ТП между собой при кольцевой схеме внешнего электроснабжения.
Заинтересовался этим вопросом, и вот что выдал поиск в ПУЭ: "4.2.13. Секционирующий пункт - пункт, предназначенный для секционирования (с автоматическим или ручным управлением) участка линий 6-20 кВ.", а секционирующего разъединителя не нашёл.
Degtyarev.S
6.4.2013, 14:50
Цитата(Misha_32 @ 6.4.2013, 0:12)

коллеги, как выглядит кольцующий разъединитель?
"Кольцующий" значит замыкает кольцевую схему электроснабжения. Специального типа разъединителя для этого нет. Кольцующим разъединителем или выключателем может быть любой тип разъединителя, выключателя, перемычки.
Уточню раздел не замыкает, а создаёт разрыв
Degtyarev.S
6.4.2013, 14:57
Ну, да!!!
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.4.2013, 13:35)

а секционирующего разъединителя не нашёл.
Секционный, не секционирующий.

Здесь: QK.
Degtyarev.S
6.4.2013, 17:18
ОРУ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин с отделителями в цепях трансформаторов с совмещенным секционным и обходным выключателем
Рис. 2.7. ОРУ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин с отделителями в цепях трансформаторов с совмещенным секционным и обходным выключателем
Гость сочувствующий
6.4.2013, 19:29
Цитата(Roman D @ 6.4.2013, 15:54)

Секционный, не секционирующий.

Здесь: QK.
Совершенно верно, секционный, а то, что не нашёл в ПУЭ секционирующего, так это для Сунцова Дениса, сообщение #10.
Degtyarev.S
6.4.2013, 19:41
Цитата(Сунцов Денис @ 6.4.2013, 0:39)

У нас (в Тамбовэнерго) такие разъединители принято называть секционирующими (СР)
А у нас СР-это секционный разъм (разъединитель)
На ячейках ЗРУ 10кВ (К-104) 2 секции, так между ними одна ячейка СВ и одна СР
Сунцов Денис
6.4.2013, 19:56
аналогично в КРУН, но в сети 10 кВ разъединители между разными ВЛ-10 кВ тоже называют СР
Цитата(Сунцов Денис @ 6.4.2013, 19:56)

аналогично в КРУН, но в сети 10 кВ разъединители между разными ВЛ-10 кВ тоже называют СР
схему на работе не взял с собой. Выложу завтра. Писал наряд-допуск по поверке ТТ 6 кВ. После масляника идет сокращение КР- 6 кВ. Стал разбираться, что за сокращение Товарищ из оперативников сказал, что это кольцующий разъединитель.
Коллеги! Фото не мое. Но это КРУН или все таки КРУ?
Degtyarev.S
7.4.2013, 19:32
Это КРУН
КРУН - комплектно распределительное устройство, наружной установки
КРУ - комплектно распределительное устройство, внутренней установки
Хорошо. Что собой представляет КРУ?
Degtyarev.S
7.4.2013, 19:39
Вот так!
Вот такие КР мне попались. Можете разъяснить по схеме, что они кольцуют?
Degtyarev.S
8.4.2013, 8:24
Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 12:06)

Вот такие КР мне попались. Можете разъяснить по схеме, что они кольцуют?
По этой схеме, ни чего не кольцуют!
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 8:24)

По этой схеме, ни чего не кольцуют!
тогда выходит, что ошибка в схеме?
не видя что дальше. трудно сказать кольцуют или нет
Цитата(с2н5он @ 8.4.2013, 13:55)

не видя что дальше. трудно сказать кольцуют или нет
на схеме ниже ничего не начерчено
Сунцов Денис
9.4.2013, 9:26
КР - кабельный разъединитель - аналогия с ЛР линейный разъединитель. Если стоит после МВ кабельной линии - моя версия
Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 14:15)

на схеме ниже ничего не начерчено
об том и речь, в данной схеме нет ни СР, ни КР, ниже они может выходят опять на общую СШ
Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2013, 10:26)

КР - кабельный разъединитель
не слыхал
Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2013, 10:26)

КР - кабельный разъединитель - аналогия с ЛР линейный разъединитель. Если стоит после МВ кабельной линии - моя версия
Вы где-нибудь слышали выражение "кабельный разъединитель"?
Цитата(с2н5он @ 9.4.2013, 10:33)

об том и речь, в данной схеме нет ни СР, ни КР, ниже они может выходят опять на общую СШ
ниже они идут к потребителю, но точно сказать не могу. Нужны схемы по 6 кВ. У меня их тоже нет
На фотографии изображено КРУН-6 типа К-47 или оно же К-59 более поздней модификации.
Комплектное устройство с выключателем на выкатном элементе. В данном РУ по представленной фотографии при наличии двух вводов 6 кВ (2-х трансформаторная ПС) имеется один разъединитель, который выполнен ввиде выкатного элемента в нормальных схемах он называется секционный разъединитель. Данный аппарат включен последователь с секционным выключателем между двумя секциями одной системы шин. Необходим, как и все разъединители, для создания видимого разрыва при выводе одной из секций в ремонт.
Degtyarev.S
12.4.2013, 20:41
Всякие разные названия, просто игра слов. Я думаю везде есть такие люди, незнающие правильного названия оборудования, как нибудь обозвали, прижилось, так и стали называть.
А вообще надо пользоваться ГОСТироваными "Терминами и определениями", а как же иначе? представте что для ОВБ указания по переключениям напишут и кто как понимать будет???
Misha_32
16.4.2013, 15:09
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
Работник
16.4.2013, 15:21
Фаза В замкнула на корпус. КЗ
Сунцов Денис
16.4.2013, 16:22
Цитата(Misha_32 @ 16.4.2013, 16:09)

Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН.
Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения
Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2013, 16:22)

Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН.
Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения
это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН?
Михаил, вы в какой организации работаете?
Misha_32
23.4.2013, 10:52
Цитата(Misha_32 @ 17.4.2013, 8:29)

это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН?
Денис Сунцов, Вы можете подсказать как быть в такой ситуации?
Цитата(Джоуль @ 17.4.2013, 8:42)

Михаил, вы в какой организации работаете?
можно не отвечать на этот вопрос?
Misha_32
23.4.2013, 21:15
Разъясните, пожалуйста, что за оборудование на фото. Зеленым выделен ТТ 110 кВ? Что это за тип ТТ? Что за оборудование выделено красным цветом?
Зеленым - выносные (в отличие от встроенных в оборудование) трансформаторы тока типа ТФЗМ-110 (или ТФНД-110.) Красным - выключатель 110 кВ (там же на ящике написано: "Привод СВ-110 кВ" - привод Секционного Выключателя...) Выключатель маслянный, тип - ВМТ-110.
mic61, все таки ТФЗМ-110, на блочной конструкции Самарского электрощита конца 80-х годов
Misha_32
29.6.2013, 18:38
что за выключатель?
Не встречал. На мой взгляд маломасляный. Вроде только корпусом полюса отличается
Цитата(Работник @ 1.7.2013, 9:10)

Не встречал. На мой взгляд маломасляный. Вроде только корпусом полюса отличается
у нас на оперативной схеме указан, что ВВ, т.е. вакуумный выключатель. В чем и сомневаюсь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.