Добрый день! Можно ли подключить МД-104 электродвигатель для частоты 100Гц, 4кВт 330/570, 9,25/5,3 в сеть 50Гц 380В звездой? Какбы понимаю что обороты будут в два раза меньше, но не сгорит ли он, и как это повлияет на мощность на валу?
Luk
Сгорит! Так как при уменьшении частоты питающей сети уменьшается ЭДС фазы обмотки статора. Для того чтобы ток фазы не превышал номинальный необходимо пропорционально уменьшать фазное напряжение обмотки - U/f=const.