Гость_Сергей_*
19.3.2013, 11:15
Хочу поставить отдельное УЗО 25А на 5кВт проточник в ванной.На 10мА найти сложно.Все говорят, что такие УЗО редко покупают.Многие продавцы про такие токи утечки вобще не слышали.Тут ещё статью почитал про естественную утечку.В моём случае получается естественная утечка 9 мА.То есть точно будет вырубаться в самый неподходящий момент.А с другой стороны, это безопасность и влажное помещение.Что выбрать? 10 мА или 30 ма?
haramamburu
19.3.2013, 11:30
Прокатит и на 30мА.. 10мА бОльшей безопасности не преподносит..
Shturman1
19.3.2013, 12:11
30 мА будет нормально. Не забудьте еще и автомат поставить, или берите дифавтомат
30mA служит для защиты человека от удара током, 100mA служит для защиты от пожаров!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.