dstroer
16.10.2024, 16:48
В частном доме наблюдаются проблемы с частыми провалами напряжения. Стоит реле и релейный стабилизатор, реле отключает подачу энергии при пересечении нижнего или верхнего порога, в сети бывают очень кратковременные провалы (только вниз) и стабилизатор не успевает повысить напряжение из-за этого реле отключает питание (по записям отключений это происходит при 140-150), однако после напряжение возвращается в пределы нормы. Скачки такие наблюдаются в течении дня, и бывают как часто (буквально по три раза за 20 минут) , так и всего пару раз в день. Собственно вопрос, из-за чего это может быть, но главное конечно насколько это опасно (постоянные отключение во всем доме из-за реле) , и как лучше поступить (допустим есть вариант поставить нижний порог отключения ~140, тогда реле не будет отключать питание, однако не будет ли это опаснее)
P.S. Кроме таких вот провалов напряжение держится стабильное.
P.P.S. Также прошу не кидать тапками, в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах.
Ваня Иванов
16.10.2024, 18:00
Цитата(dstroer @ 16.10.2024, 16:48)

...в вопросах электроснабжения абсолютно не сведущ, и объяснять поэтому прошу на пальцах.
Объяснять здесь особо нечего. Вы уже сами интуитивно ответили на свой вопрос: выбросьте это дурацкое реле вместе с идиотским стабилизатором и будет Вам счастье!
А вопрос качества электроэнергии (напряжения, частоты и прочих параметров) должна решать энергоснабжающая организация, а Вы ей за этот тухлый товар регулярно платите нормальные, качественные и не фальшивые деньги!
Shura_with_KINEF
17.10.2024, 0:27
Больше всего от пониженного напряжения и кратковременных отключений страдают электродвигатели, особенно поршневых компрессоров. Это холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, в частных домах оборудование септиков, бассейнов, колодцев, скважин.
Дмитрий 77
13.7.2025, 14:34
При подключении стабилизатора 20000 va выбивает водной автомат C20, стабилизатор проверял подключи от розетки но без нагрузки все работает, подскажите в чем может быть проблема?
Shura_with_KINEF
13.7.2025, 21:57
А какой автомат должен стоять перед стабилизатором по инструкции?
Есть ли автомат на корпусе стабилизатора? Какой номинал автомата?
Сунцов Денис
20.7.2025, 12:15
Цитата(dstroer @ 16.10.2024, 16:48)

Собственно вопрос, из-за чего это может быть
Если кратковременные - чаще всего подхлест ВЛ-0,4 деревьями или провис на длинном пролете в конце линии, если Вы живете ближе к КТП.
Какая погода во время провалов напряжения?
Если рядом есть какое-то производство (например пилорама) - посадка от пускового тока мощного электродвигателя.
Цитата(Сунцов Денис @ 20.7.2025, 12:15)

Какая погода во время провалов напряжения?
Щас
dstroer вспомнит и предоставит сводку погоды, за октябрь 2024-го..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.