Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рабочая ли схема?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


LoLikO
Добрый день, стоит задача управления насосами (бюджетный вариант) в ручном и автоматическом режиме.
На фото черновой вариант автоматического режима (в ручном добавлю переключатель 2ух поз. + кнопка с фиксацией и индикацией, либо 3ех поз. с индикацией), что-то начал сомневаться в работоспособности того, что придумал)). На просторах инета нашел только с реле времени + еще от 3 доп. реле и контактор, как-то громоздко, надо что-то попроще.
Смущает подключение фазы одновременно через контактор и через реле.

https://ibb.co/bJPZJDB
moshkarow
https://www.chipmaker.ru/files/file/5816/
Гость_Eugenio59_*
Цитата(LoLikO @ 26.10.2020, 17:17) *
Смущает подключение фазы одновременно через контактор и через реле.

Вы правы, схема действительно не очень удачная. Вся регулировка будет вестись контактом по
максимальному давлению, никогда не достигая минимального.
А упомянутые вами контакты вообще не имеют никакого смысла - их можно даже закоротить и
работа схемы не измениться.
Все это конечно легко исправить, но у меня заблокирован вход на форум и схему отправить не получиться.
Если напишете мне ( eugenio59@yandex.ru ) то можем поговорить.
gomed12
Можно так с защитой от обрыва Нажмите для просмотра прикрепленного файла, а можно и упростить схему с помощью РКН типа EL-12 добавив защиту от изменения чередования фаз.
moshkarow


LoLikO
Спасибо всем за ответы ваша помощь очень кстати "зеленым" проектировщикам icon_biggrin.gif, рад что отзываются на помощь опытные люди)