Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?
Прочтите раздел рекомендуемые параметры автоматических выключателей. Там дана ссылка на основании чего принимаются рекомендуемые значения АВ. А чтоб АВ защищал кабель применяется и соответствующего сечения кабель.
Костян челябинский
3.5.2017, 16:46
Цитата(uknow @ 3.5.2017, 9:18)

При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Ась? Чаво?
Цитата(uknow @ 3.5.2017, 9:18)

то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А.
А это здесь к чему?
Цитата
Ась? Чаво?
Там апппарат защиты рекомендуется в 2,6 раза выше, чем номинальный ток в соответствии с каким-то ненашинским стандартом
Костян челябинский
3.5.2017, 20:31
Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!
Костян челябинский, ну дык там по РЭ и номинал автомата требуют 75А. Тоже "нестандарт"...
Надо найти этот хитрый документ и выяснить, по какой причине требуют:
"В соответствии с UL: UL 508, параграф 45. 8. 4, часть А, ток автоматического выключателя должен в
2…4 раза превышать номинальный ток преобразователя частоты"
Цитата(Костян челябинский @ 3.5.2017, 20:31)

Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!
Там провода в американском формате AWG. AWG 6 это в мм2 13,3
Цитата(uknow @ 3.5.2017, 4:18)

Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?
Такая избыточность возможно вызвана тем, что вы ошибочно посмотрели требования к подключению для модификаций с питанием 230 В.
Ну не может быть нужно такое сечение для 18,5 кВт от 3*400 В
moshkarow
5.5.2017, 16:29
в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "
А кто-нибудь в курсе что за стандарты UL и из каких соображений такие рекомендации по выбору АВ?
Цитата
в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "
Предполагаете, что отстройка отсечки произведена завышением номинала, а не принятием другого типа характеристики?
moshkarow
6.5.2017, 11:01
не совсем понятно .
В мануле есть две таблицы .Одна для выбора предохранителей , другая для АВ .
Там и там 75 А
Видно придется изучить этот UL. Когда до этого у меня руки дойдут не знаю, так что если кто найдет причину такого завышения, прошу напишите.