Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!
И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ).
Может там на том конце кто-то решил паралельно с сетью погенерировать? При КЗ должно быть проседание напряжения и частоты, а только потом увеличение.
Цитата(Pantryk @ 17.6.2014, 1:54)

При КЗ должно быть проседание напряжения и частоты, а только потом увеличение.
Может и было проседания напряжения, частоты, но в характеристике работы ДГ зафиксировались именно, увеличения параметров. Так как ДГ отключился защитой контроллера, именно при увеличении параметров.
"Параллельно генерировать с сетью"? Поподробней пожалуйста.
А с автоматическим выключателем какие мнения?
ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением
Цитата
А с автоматическим выключателем какие мнения?
Ток КЗ в линии меньше уставки автомата.
Цитата(FRAER @ 17.6.2014, 15:35)

ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением
Перед отключением чего? фидера №4?
общие фазные посмотрел на мониторе, ну где то 120А, 90А, 115 А (фазные токи ДГ после подачи нагрузки). А на фидере №4, произвел замеры при включении автом. выключателя токоизмерительными клещами, замеры около 14-20 А, 7 -10А, 15-20 А (кстати в тот момент все нормализовалось, защита контроллером не сработала).
Цитата(FRAER @ 17.6.2014, 15:35)

Ток КЗ в линии меньше уставки автомата.
Может быть и КЗ.
После включения фидера повторно через 30 мин. все становится на свои места. Уже 2 день такая проблемка. Тут мне кажется имеется какая то кратковременная токовая перегрузка, и автоматический выключатель не успевает срабатывать. Ну незнаю может быть сварка???
Про КЗ сомнительно. КЗ - дополнительная нагрузка на генератор и повышать от этого частоту он не сможет. Частота повысится только если резко снизить нагрузку. По поводу генерации это если кто-то включил на той стороне на паралельную работу еще что-нибудь, и оно разгрузило вашь генератор. Инвертеры для солнечных батарей могут сами синхронизироваться с сетью, но мощности там конечно небольшие, так что это всего-лишь версия. Еще есть вариант, что там какая-нибудь жудко гадкая нагрузка появилась, которая портит качество электроэнергии и это плохо влияет на регулятор генератора.
Цитата(Pantryk @ 17.6.2014, 17:21)

Еще есть вариант, что там какая-нибудь жудко гадкая нагрузка появилась, которая портит качество электроэнергии и это плохо влияет на регулятор генератора.
А может быть неисправный сварочный аппарат?, или же большей мощности?
Есть еще у кого нибудь мнения?
Разобрались таки с данной ситуацией. Дело имел перекос фаз. Посмотрите время 19:06:22 на фото, и токовые нагрузки генератора
113 А, 173 А и 129 А. Защита по отключению контроллером у нас настроены на 25 % при разнице нагрузок. Сделав анализ по истории работе генератора (их параметрам) можно сделать следующие выводы, что на фазе В, кто то подключает большую нагрузку (например сварочный аппарат, ТЕНы, которые запрещены (например теплицы)). Или я не прав? Кто что скажет по этому поводу?
Ну вот там и написано, что в 19:06:22 событие - небаланс токов. Потом оно отключает нагрузку и вот переходной просесс от выключения нагрузки - повышение частоты до почти 53, но это уже генератор без нагрузки.
Pantryk, полностью с вами согласен. Сегодня час назад тоже произошло отключение, опять же небаланс токов. На фазе В опять же. Завтра же с утра займемся чередованием фаз потребителей. Необходимо сделать еще рейды, по несанкционированным подключениям. У кого какие предложения?