Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Площадка обслуживания КТП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


KVA
Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)?
Гость сочувствующий
Цитата(KVA @ 20.12.2012, 15:56) *
Здравствуйте! Подскажите в каком нормативном документе можно найти информацию по площадкам обслуживания КТПН-10/6 кВ (Комплектной трансформаторной подстанции наружной установки)?

Какую конкретно КТПН Вы имеете ввиду? О какой площадке обслуживания может идти речь, если, допустим, это КТПН киоскового типа?
KVA
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2012, 5:54) *
Какую конкретно КТПН Вы имеете ввиду? О какой площадке обслуживания может идти речь, если, допустим, это КТПН киоскового типа?

Да, киоскового типа, но установлены на фундаментальных блоках для исключения подтопления и доступа сторонних лиц.
Гость сочувствующий
Цитата(KVA @ 25.12.2012, 10:13) *
Да, киоскового типа, но установлены на фундаментальных блоках для исключения подтопления и доступа сторонних лиц.

Такие КТПН у нас ставятся на уровне земли, специальных площадок нет, а доступ посторонних лиц исключён самой конструкцией КТПН, она же закрыта со всех сторон, все открывающиеся отсеки закрыты на замки.
MS_MASTER
Насколько я знаю нигде в нормативке такая инфа не встречается. Можно посмотреть в типовых проектах, или можно разработать свою типовую конструкцию применительно к вашему случаю, не думаю. что это будет являться нарушением каких либо правил и норм.
KVA
Понятно, будем искать.
KVA
Нашел в ПУЭ п.4.2.71. КРУН и КТП наружной установки должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания. В районах с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и выше и продолжительностью его залегания не менее 1 мес рекомендуется установка КРУН и КТП наружной установки на высоте не менее 1 м.

Расположение устройства должно обеспечивать удобные выкатывание и транспортировку трансформаторов и выкатной части ячеек.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     