Metalurg123
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой
Делаю диплом, нужно выбрать вакуумный или элегазовый включатель для установки в КРУ. Сам хочу поставить элегазовый дабы считаю его интереснее и надёжнее чем вакуумный, да и будет о чём с комиссией поспорить.
В качестве преимущества элегазового выключателя хочу привести его способность предотвращать повторные зажигания дуги при коммутации (не в режиме КЗ а при включении отключении). В общем как мне посчитать скорость восстанавливающегося напряжения (кВ/мкс) при коммутации кабельной линии. Мне нужна сама методика (формулы).
Вот например параметры:
КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг-LS 1-150 кв.мм
Uн=10кВ
Длинна КЛ (например) 100 м.

Как посчитать восстанавливающееся напряжение.
Как я понимаю нужно посчитать собственную частоту линии, которая зависит от параметров L и C линии, а затем посчитать велечину самого восстанавливающего напряжения.
Затем перемножит полученые велечины и получится кВ/мкс.

У кого какие соображения.
Uran
QUOTE (Metalurg123 @ 2.5.2009, 5:00) *
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой
Делаю диплом, нужно выбрать вакуумный или элегазовый включатель для установки в КРУ. Сам хочу поставить элегазовый дабы считаю его интереснее и надёжнее чем вакуумный, да и будет о чём с комиссией поспорить.
В качестве преимущества элегазового выключателя хочу привести его способность предотвращать повторные зажигания дуги при коммутации (не в режиме КЗ а при включении отключении)...

Можно узнать, КРУ на какое напряжение и на каком объекте проектируете: Завод, ПС, ТЭЦ, ЭС? ЭВ интересней и надежней чем ВВ, но и цена у него тоже интересная, если еще учесть то что на 6-10кВ идут в основном импортные.
Uran
Еще ссылки по выбору выключателей: http://forca.ru/stati/podstancii/vybor-vyk...nedostatki.html
По расчету:http://www.energyland.info/files/library/80cb1a7ea404a2edf3839e7703750822.pdf