есть вопрос: Подбор предохранителей для трёх фазных силовых трансформаторов ТП, РП. В цепи 0.4 кВ. И 10 кВ.
Пожалуйста объясните как это сделать.
расчетом
а так видал в книге эксплуатация сооружений городской электрической сети Волчков К К Козлов В А (у меня нет)
мощность/......220/380....../10000
63...............150/100..........10
100.............250/150...........15
160.............400/250..........20
250..............600/350.........30
400.............1000/600.........40
630.............../1000 ............50
1000..................................100к
средний и правый столбцы минимальный ток плавкой вставки (вторичка/первичка)
Гость_Александр_*
4.3.2013, 19:26
Дорогие Товарищи.
Таблица это конечно хорошо,,,
Но мне нужно чего нибудь на подобии формулы.
Как они получают номинальный ток вставок?
расчет в зависимости от нагрузки
Только из нагрузки? А из мощности не нельзя? А как же тогда они таблицу (т1) составили составили с точными номинальными токами вставок?
Помогите пожалуйста.
Послезавтра сдача.
Iном=Sном/1.73*Uном и ном ток умножаем прибл. на 2 для отстройки от перегрузок и бросков тока намагничивания при включениях
Гость_Александр_*
5.3.2013, 18:29
Добрый вечер.
Чего-то я наверно совсем тупой.
По формуле указанной выше.
Может я не правильно прочитал схему?
А читал я так: номинальный ток тр-р равно мощность тр-р делить на 1.73 умножить на номинальное напряжение?
Расчёт: 630 делить на 1.73 умножить на 380 равно 138381,5028901734 ???
Как найти номинальный ток тр-р?
физику и математику нужно со школы помнить
630 кило ВА / (1,73 х 0,38 килоВ.) = 957 А.
Гость_Александр_*
5.3.2013, 20:20
Всё понял.
Формула такая:
630*1000
I1n= ----------------- = 910A
1.73*0.4*1000
И по таблице сходится.
Почему раньше не получилось?
Всем Спасибо!!!
Гость_Александр_*
5.3.2013, 20:23
А у вас товарищ с2н5он не правильно.
И по таблицы не сходится.