Romanich85
Здравствуйте! Есть металлический шкаф, стоящий на улице примерно в 100м от здания в котором расположено ГРЩ от которого питается данный щит. К щиту подходит питающий кабель ВВГнг-LS 3x2,5. Вопрос в следующем: достаточно ли к щиту подключить земляную жилу питающего кабеля либо нужно организовывать местную (локальную) систему заземления?
с2н5он
достаточно, хотя что за шкаф?
Romanich85
Вообще это шкаф с радиопередающей аппаратурой и там будет установлен специальный УЗИП (в цепи коаксиального кабеля антенны) ,который тоже надо заземлить.
100778
А в проекте что написано? Если нет проекта, то в паспорте радиопередающей аппаратуры? Насколько я знаю, для такой аппаратуры необходимо рабочее заземление, т.е отдельное от рабочего нуля и служащее только для работы вышеуказанной техники.
Sist
систему заземления надо организовывать тем более используете УЗИП.