Здравствуйте! Такой вопрос: у клиента выстреливает узо. определил что виновен теплый пол в дуще. знаю что на греющем кабеле есть скрутка (!). 99% что из-за неё. что делать? ломать только что выложенный пол очень не желательно. есть мысль поставить разделительный трансформатор. мощность греющего кабеля ~1кВт. кто что скажет?
зелёный желторотик
18.2.2013, 14:28
Ну, положим, гальваническую развязку с сетью Вы получите. Разве это снизит опасность шагового напряжения???
имхо, уж лучше раз вскрыть пол и переделать, чем ещё лишнюю штуковину (транс) куда-то пихать. Тем более, чем проще (меньше компонентов), тем надёжнее.
Ломать пол. (пока бетон свежий)
Делать обслуживаемую коробку
Из России
18.2.2013, 18:30
'Volt380'
у клиента выстреливает узо.
1. Посмотреть какой ток утечки у узо.
2. Поставить узо с большим током утечки.
3. Если узо с большим током держит, не выбивает !!!, то есть смысл оставить это узо.
4. Вариант "как себе" - это заменить всё: и теплый пол - кабель, и , соответственно, плитку.
P.S. Еже ли ток утечки большой, плитку менять нельзя, то же есть вариант!!!
Поставить автомат вместо узо/диф и ходить в диэлектрических галошах!!!
Если точно известно место скрутки аккуратно расковырять только это место.
Да ситуация не простая, ничего особого в голову не приходит, только и могу согласится с Из россии, 1)2)3) варианты.
case69rus
18.2.2013, 20:15
все равно ломать придется... если щас шить начало, то и потом, при попадании влаги шить будет. а потом и отгорит.... (имхо- монтажник полов попал на бабки)
Цитата(с2н5он @ 18.2.2013, 15:11)

а смысл?
гальванически развязать с сетью
Цитата(зелёный желторотик @ 18.2.2013, 15:28)

Ну, положим, гальваническую развязку с сетью Вы получите. Разве это снизит опасность шагового напряжения???
чёт вы меня напугали! как это возможно?
зы: скрутка находится примерно в 1/8 от начала. попробую местами поменять концы кабеля. вдруг повезёт)..
Цитата(зелёный желторотик @ 18.2.2013, 15:28)

. Разве это снизит опасность шагового напряжения???
Это какой же ток должен протекать по полу чтоб получить хотя бы в шаге 50В? Видишь человека напугал.
Цитата(Volt380 @ 18.2.2013, 23:14)

гальванически развязать с сетью
не совсем понял, а с УЗО тогда что?
Из России
19.2.2013, 10:33
'Volt380'
зы: скрутка находится примерно в 1/8 от начала. попробую местами поменять концы кабеля. вдруг повезёт)..
Типа та скрутка лоха, а я сделаю круто...
Кабель должен быть целый. Без скруток. Только заводские муфты на холодный/горячий конец и концевая.
Пробуйте!!!
Для информации. Много и часто сталкиваюсь с ТП.
Часто делают спецы, которые и инструкцию не читают. По русски читать не умеют ( по английски тоже) вот и не читают. Они просто лишнее отрезают, если остается при укладке. Скрутили и всё ОК.
Да и заказчик не всегда включает ТП. Типа у меня есть в коттедже, а включать зачем...
Цитата(с2н5он @ 18.2.2013, 23:36)

не совсем понял, а с УЗО тогда что?
а что с узо? нагреватель будет гальванически с сетью развязан (соответственно и с узо) , причин срабатывания узо в этом случае не вижу, даже при наличии короткого замыкания на землю. интересует безопасность такого решения.
кстати, чтоб появилось шаговое, нужно чтоб пробой был хотя бы в двух местах, в идеале максимально далеко друг от друга.
зелёный желторотик
19.2.2013, 18:36
Цитата(Volt380 @ 19.2.2013, 17:54)

чтоб появилось шаговое, нужно чтоб пробой был хотя бы в двух местах
т.е., при обрыве провода с ЛЭП, при визуальной видимости, что остальные - на изоляторах, к упавшему проводу можно приблизиться?
тут имеем заземлённую нейтраль. в моём случае с разделительным трансформатором её нет.
зелёный желторотик
19.2.2013, 19:45
насколько помню, у "тридцатьпятки" нейтраль изолирована.
да причём тут 35-ка!? пол у меня на 220В!
savelij®
19.2.2013, 19:53
А если не углубляться сильно далеко от темы?
Цитата
знаю что на греющем кабеле есть скрутка (!). 99% что из-за неё. что делать?
Варианты уже предложены. Выломать плитку в месте скрутки. Выполнить герметичное и термозащищённое соединение (если возможно). Положить плитку на место.
Затраты взыскать с виновника.
Если место не определяется по памяти, то залёт по полной программе. Стоимость демонтажа и повторного монтажа нового пола и укладки плитки. Всё остальное "припарки", которые несколько отодвигают полную кончину.
ИМХО
зелёный желторотик
19.2.2013, 19:54
Цитата(Volt380 @ 19.2.2013, 19:49)

пол у меня на 220В!
Это я понял. Не понял, чего Вы тогда боитесь: шагового не боитесь, утечки в землю - не боитесь. При гальванической развязке - УЗО вообще не нужно (если только защита транса от пробоя / прикосновения к ОПЧ).
Оставим в покое шаговое. Мнение уже было высказано, я к нему присоединяюсь:
если сейчас шьёт, то дальше - хуже.
Сергей ДД
19.2.2013, 20:23
Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 20:45)

насколько помню, у "тридцатьпятки" нейтраль изолирована.
Вспомните про емкость линии на землю. Вот вам и растекание будет, с шаговым. Полное сопротивление линии, индуктивное +емкостное+омическое.
Цитата(Volt380 @ 19.2.2013, 21:33)

Всем спасибо1
Есть ещё один вариант, ничего ломать не нужно. Нужно просто отключить ТП. Конечно понятно, что косяк, ну а ломать не знаю лучший ли вариант.
Гость_Алексей_*
20.2.2013, 9:02
Можно ли отвести медный провод на 5 кВт от щитка в комнату на технические нужды? Дом-хрущевка, на комнатные розетки идет алюминиевый кабель по 1,5-2 кВт на розетку, квартира пятикомнатная, в каждой по две розетки + две в коридоре + 1 заземленная на 3 кВт для плиты. Стоят два двухфазных автомата на 40 А каждый.
savelij®
20.2.2013, 11:22
Не очень понятно, что есть "технические нужды"?
Не видно, как организован ввод в квартиру и что в квартирном щитке делают два автомата 40А...
Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 22:04)

Есть ещё один вариант, ничего ломать не нужно. Нужно просто отключить ТП.
Гениально! Не хотел флудить, но гениальность ответа просто поразила

.
Roman_12
24.2.2013, 11:35
Тёплый пол не разу не монтировал, но тут в голову пришло что скрутки может и не быть вовсе. Может концы термокабеля заделаны не грамотно ? Вот и утекает на землю. Только от этого всё равно не легче.
скрутка есть 100%, кабель повредили когда клали плитку. но тот кто её делал, уверяет что скрутка загерметизирована нормально. поэтому вариант что концы термокабеля заделаны не грамотноне не исключается..