Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод от КТП и заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_roadster_*
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78—1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Есть дом, куда в уличный щиток (далее просто щиток) заводятся три фазы, четырехпроводка. Потребители исключительно однофазные, трехпроводкой.
Есть контур заземления, шина заводится в этот же щиток.
Правильно ли я понял, что:
1. Мы можем сделать TT, но есть возможность сделать TN, тогда TN предпочтительнее.
2. Мы должны нейтраль в щитке повторно заземлить.
3. Разделение N и PE делаем в этом же щитке.
4. Корпус щитка заземлить на шину заземления.
И вообще, может ли кто- нибудь нарисовать схему, как будет правильно?
Работник
1. Только TN. Для применения ТТ не приводите причин, не применяется как правило в подобных случаях.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
Подключаете РЕN-проводник сети к РЕ-шине, от нее провод на счетчик и от счетчика на N-шину.
с2н5он
схем полно в Инете. для примера однофазка
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.