Подскажите пожалуйста, как быть если дополнительные контакты выключателя уже задействованы в схеме АВР а еще нужно что было видно состояние выключателя? Срочно!!! На всякий случай прикрепляю сфои фотки здесь... Схемы рисовать не умелец, так что строго не судить ))
ez81
8.2.2013, 3:00
Параллельно катушкам контакторов устанавливаете световую сигнализацию сигнал вкл.будет.
Евгеинй
8.2.2013, 5:20
Всмысле на тройку эл. привода "откл", а на четверку "вкл"?
ez81
8.2.2013, 6:51
Цитата(Евгеинй @ 8.2.2013, 5:20)
Всмысле на тройку эл. привода "откл", а на четверку "вкл"?
КА 1 и КА2 параллельно катушкам будет сигнализация о включении ,либо добавить сверху блок контактов, смотря какой КМ используете.
Евгеинй
8.2.2013, 8:17
КА 1 и КА2 это не катушки контактора, а имеется в виду промежуточное реле! Должно быть KL2 и KL3...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.